从两电平到三电平:矽迪半导体首推单模块方案全面迭代SST传统拓扑
基于SST的中压直挂拓扑,核心需求是高压适配性出色、高频紧凑性突出、电网兼容性良好、转换效率优越、端口扩展灵活,其典型架构可分为 “网侧整流级 - 高频隔离级 - 负载侧逆变级”。
随着电力电子在国内市场的蓬勃发展,对于SST而言,传统的两电平方案逐渐面临着模组扩容受限,器件选型困难,转换效率低下等尖锐难题。而在光储市场成熟运用多年的三电平方案相比两电平而言,更能在 SST 的全链路设计中针对性地聚焦高压、高频、低谐波、低EMI等核心痛点难点。基于三电平方案SST的主要优势如下:
01
高压适配更灵活,器件选型与成本更优
三电平直接将图示的直流端口高电位抬升到1500V,同时仍旧选用1200V的管子。设计余量更大,纹波适应性更强。而两电平方案,要么用2000V的管子做1500V系统,要么继续在800-900V系统中继续挣扎。前者频率做不高,后者模组做不大,整机成本都要逊色三电平方案不少。
02
高频化设计更友好,SST 体积重量大幅缩减
SST 的核心优势是通过 “高频隔离” 替代传统工频变压器,实现体积与重量减小,但两电平在高频应用下存在难以逾越的鸿沟:
两电平器件开关损耗与频率成正比,高频下开关损耗激增,效率大幅下降,开关频率做不上去将进一步导致变压器体积重量增加,与高频隔离初衷相悖。
两电平 dv/dt 高,高频下 EMI 噪声呈指数级上升,需大体积 EMI 滤波器,抵消高频化带来的紧凑优势。
与之对应的,三电平方案在高频下的特性完美适配 SST 高频化需求:
开关损耗降低:三电平开关应力直接减半,开关损耗大大降低,很容易实现提频设计;
dv/dt 减半:电压跳变幅度为从全母线变为半母线,EMI特性远远优于三电平;
隔离变压器优化:高频下,三电平输出的电压纹波小,隔离变压器的漏感、分布电容敏感度降低,可采用更小铁芯截面积,进一步缩减 SST 整体体积,若能结合多绕组变压器设计路线,产品优势更能提高一个量级。
03
网侧电能质量更优,电网兼容性显著提升
SST 作为电网接口设备,需满足 GB/T 14549、GB/T 38334等标准,核心指标包括:输入电流 THD≤5%、功率因数≥0.95、电压不平衡适应能力等等。
两电平网侧整流器(如两电平PWM整流器)存在以下问题:
输入电流谐波高(尤其低开关频率下,THD 通常 > 5%),需大体积输入滤波器;
不平衡电网电压下,电流畸变严重,功率因数下降。
三电平网侧整流器(如 NPC 三电平 PWM 整流器)的优势:
输入电流 THD 极低:三电平整流器的输入电流波形接近正弦波,即使在低开关频率下,THD 也可控制在 5% 以下,无需复杂输入滤波器,直接满足并网标准;
功率因数连续可调:通过矢量控制可实现单位功率因数、超前 / 滞后功率因数运行,适配微网、储能并网等场景(如吸收 / 发出无功功率,支撑电网电压);
不平衡工况适应性强:中点电位平衡控制与负序电流抑制算法结合,可满足绝大多数 SST配网场景应用。
04
直流母线纹波小,隔离级效率与稳定性提升(SST 中间直流环节关键)
SST 的中间直流母线是连接网侧整流与高频隔离级(如 DAB、LLC 谐振变换器)的核心环节,母线电压纹波直接影响隔离级的效率和稳定性:
两电平整流器输出的直流母线纹波较大(纹波系数通常 > 5%),需大容量电解电容滤波,导致母线体积大、寿命短;
大纹波会导致隔离级输入电压波动,谐振频率漂移,造成效率下降。
三电平整流器的优势:
母线纹波系数低至 1%~2%:三电平整流器的输出电压虽然包含更多谐波次数,但高频谐波幅值小,无需大容量电解电容,薄膜电容基本就能搞定,显著提升 SST 寿命并减小母线体积;
隔离级协同优化:稳定的母线电压使隔离级工作在最优谐振点(如 LLC)或最小开关损耗区域(如 DAB),隔离级效率将显著提升;同时,三电平逆变侧可提供更多电平,降低隔离变压器的电压应力(如变压器副边电压台阶小,铁芯损耗降低 15%~20%)。
05
低 dv/dt 保护关键部件,提升 SST 可靠性(高压高频场景核心需求)
SST 中高频隔离变压器、负载侧电缆、电机的绝缘性能是可靠性瓶颈:
两电平开关过程中,dv/dt 较高,会在变压器绕组间产生局部放电,加速绝缘老化(尤其高频下,局部放电频次增加);
高 dv/dt 还会导致电缆寄生电容充电电流过大,产生过电压尖峰,损坏负载设备。
三电平方案的 dv/dt 仅为两电平的 1/2,优势显著:
隔离变压器寿命延长:dv/dt 降低后,变压器绕组绝缘应力减小,局部放电量降低 80% 以上,使用寿命从 10 年延长至 20 年以上;
过电压尖峰抑制:dv/dt 减小,电缆寄生电容充电电流减小,过电压尖峰幅值降低 50%,无需额外 RC 吸收电路,简化拓扑。
06
宽工况效率更优,适配 SST 负载波动场景(如微网、分布式能源)
SST 需适配宽负载范围(如 0.1~1.0 额定负载),两电平方案在轻载时存在效率瓶颈:
两电平开关损耗占比高(轻载时导通损耗小,开关损耗占比 > 60%),导致轻载效率低(如 0.1 负载时效率 < 85%);
高频下,两电平的死区效应更明显,进一步恶化轻载波形质量。
三电平方案的优势:
轻载效率提升:低耐压器件开关损耗小,轻载时(0.1 负载)效率仍可保持在 92% 以上;且可通过 “单边调制”“模组冗余” 等策略,进一步降低轻载损耗;
死区效应抑制:三电平的电压台阶小,死区时间对输出电压的影响仅为两电平的 1/2,轻载时 THD 仍可控制在 5% 以下;
动态响应快:电压台阶小,调制精度高,更适配分布式能源、电动汽车充电等动态负载场景。
综上所述,三电平方案的所有好处均围绕 SST 的核心发展趋势(高压化、高频化、多端口化、高可靠性) 展开,相比两电平:
解决了 SST “高压适配” 和 “高频化” 的核心矛盾(器件应力与开关损耗的平衡);
提升了 SST 的 “电网兼容性” 和 “负载适应性”,满足配网、微网、储能AI电源等场景需求;
优化了 SST 的 “体积重量” 和 “寿命成本”,推动 SST 从实验室走向工程化批量应用。
07
矽迪半导体:三电平方案与SST的全面适配
一、对于高压整流侧:矽迪推出HM07NP12EC1H1-LA2业内首款全SiC对称三电平NPC方案。
该模块采用NPC电路拓扑,器件全部采用SiC器件,耐压等级1200V,依托第三代半导体碳化硅(SiC),模块完美兼容1500V系统应用场景,单模块支持功率等级70-120kW,开关频率5-32kHz灵活运用。宽松的电压应力余量轻松应对任意工况下的母线纹波,同时,严格的对称化设计将大大降低换流回路杂散电感带来的关断电压尖峰。总之,只需一个功率模块便可直接助力三电平PWM整流单元的轻松实现。
二、对于高频隔离级:矽迪推出HM07BB12EC1H1-LA2业内首款四开关半桥方案。
该模块采用四开关半桥电路架构,器件全部采用SiC器件,耐压等级1200V,与前级整流单元完美适配。该方案较三电平NPC而言省掉两个二极管,且控制思路基本一致。原边一个模块助力实现与前级整流单元的无缝对接,副边一个模块满足您750V-1500V的定制化输出,相比4个半桥模块并联方式省体积省成本,更加方便设计。无论您是源网荷储概念、直流微网概念、AIDC概念、电能路由概念、充电站概念,矽迪的模块均可实现全场景支持。
三、对于负载侧设备级:
(1)若您希望后级直接并网,矽迪可提供成熟的75-150kW的纯SiC和混合SiC三电平模块(INPC、TNPC)方案,助力您交流侧轻松并网。
(2)若您有构网需求,矽迪可提供成熟的构网方案HG500NP12EC1H1系列产品,助力您轻松抗住构网的过载压力。
(3)若您希望后级有离网要求,矽迪依旧可提供成熟的四桥臂纯SiC半桥方案系列,什么电机负载、非线性负载、100%不平衡、单相带载,统统可以搞定,最高可以做到2300V。
当然,设备的后级可能也会有直接接光伏、储能的要求,无论是光伏的Boost方案,还是储能的双向Buck-Boost方案,矽迪都有适配的模块,一站式解决您的问题。欢迎点击关注矽迪服务号,获取更多产品技术资料与解决方案,随时了解矽迪最新动态。